Sensoren / Detectoren

Vragen/antwoorden betreffende wonen en zorg.

Noriem
Lid geworden op: 01 jan 2009, 18:11

03 mar 2019, 08:52

In onze ondergrondse garage in een appartementsgebouw wordt de verlichting bediend via sensoren .
Nu zie ik dat de lampen blijven branden ttz dat de sensoren of een ervan hun(zijn) werk niet naar behoren doen(t).
Het betreft sensoren Luxomat RC plus next 230 en enkele detectoren die in de tl armatuur zich bevinden . Naar men mij heeft gezegd kan men dat zien welke tl armatuur een detector heeft aan het groen lampje dat in het midden brandt.
Hoe kan ik vinden welke sensor(en) of dedector(en) in een tl armatuur defect is(zijn) of slecht afgesteld is (zijn).
Met vriendelijke groeten ,

Noriem

wardje
Lid geworden op: 04 dec 2005, 15:46
Locatie: oostrozebeke

03 mar 2019, 09:25

Plak alle sensoren af met niet doorschijnende tape, één voor één doe je de tape eraf werkt hij ,dan is het ok, plak hem terug af enz . tot één van de sensoren die niet is afgeplakt niet reageert, en die is fout.
Hetzelfde met de TL lampen, één voor één los draaien tot je deze die niet reageert hebt gevonden.
T' zal een beetje op en af de trap lopen zijn , anders zou ik het niet weten , maar mischien heeft iemand anders een beter idee?

Danny.
Lid geworden op: 15 mei 2003, 21:42
Locatie: Vlaams Brabant

03 mar 2019, 10:17

Noriem, ik lees daar dat de verlichting aan blijft, moeten wij daaruit verstaan dat ze nooit gedoofd wordt, of voor een langere tijd aan blijft.

Er is in die sensoren een nalooptijd ...

Zonder een degelijk elektrisch schema en noties van automatisatie zou ik er niet zelf aan beginnen en mij tot de installateur wenden.

Groetjes

Danny
Windows 11 Home 64-bit, Ram 8GB, Medion Akoya E23403 All-In-One, Microsoft Defender

Noriem
Lid geworden op: 01 jan 2009, 18:11

03 mar 2019, 11:47

Danny. schreef:
03 mar 2019, 10:17
Noriem, ik lees daar dat de verlichting aan blijft, moeten wij daaruit verstaan dat ze nooit gedoofd wordt, of voor een langere tijd aan blijft.

Er is in die sensoren een nalooptijd ...

Zonder een degelijk elektrisch schema en noties van automatisatie zou ik er niet zelf aan beginnen en mij tot de installateur wenden.

Groetjes

Danny
Geachte ,

De lampen branden nu reeds enkele dagen meerdere uren . De laatste opvolging dat ik heb gedaan is van gisterennamiddag om ongeveer 16u 00 en de lampen branden op dit ogenblik nog steeds . Ik heb geen schema of noties van automatisatie en heb geen ervaring in sensoren .
Er zijn 16 tl lampen die bediend worden via 3 sensoren " LUXOMAT - RC plus next 230 " . Kan ik als leek "een per een " de sensoren zelf nazien voor te zien welke sensor defect is en ook eveneens kan ik als leek daar zelf iets aan regelen , mogelijks is het iets bijstellen of moet ik daar afblijven en via de syndicus de installateur laten komen die dat geïnstalleerd heeft. Indien dat kan zonder installateur zou dat mooi zijn want de installateur laten komen hangt een redelijk prijskaartje aan .
NB . Indien er iets dient gerepareerd te worden , wordt dat steeds via de syndicus geregeld .
Met vriendelijke groeten ,

Noriem

MichelN
Lid geworden op: 16 nov 2008, 17:44
Locatie: Groot-Leuven

04 mar 2019, 15:00

Noriem schreef:
03 mar 2019, 08:52
In onze ondergrondse garage in een appartementsgebouw wordt de verlichting bediend via sensoren .
Ik vermoed dat, afgaande op de summiere omschrijving van de fout, de installatie ergens een externe schakelaar - nabij of in het bord algemene diensten - heeft staan die de werking van de sensors overbrugt. Allicht vergeten om te zetten na onderhoudswerken, kuisploeg bv.
Anderzijds lijkt het mij nogal bizar dat er behalve de drie sensoren ook nog individuele armaturen apart bediend worden door interne sensors. Please enlighten me.
"Les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils en fabriquent" (Jacques Godfrain)
Marcelv

28 mar 2019, 10:53

Dat afplakken is een goed ide maar zijn er geen warmte en ook gewoon begingsmelders
Want plakt men bewegings af blijven die branden denk ik
Toch zo bij mijn auto dek ik een sensor af blijft het alarm

wardje
Lid geworden op: 04 dec 2005, 15:46
Locatie: oostrozebeke

28 mar 2019, 13:01

Je moet ín de lamp de bewegingssensor omzeilen. Bij een én-én schakelaar moet het donker zijn én er moet beweging zijn. Als je één van deze twee mist, brandt de lamp niet. Je zult dus de bewegingssensor moeten doorverbinden, zodat er alleen een licht-donkerschakelaar overblijft.

MichelN
Lid geworden op: 16 nov 2008, 17:44
Locatie: Groot-Leuven

29 mar 2019, 10:13

MichelN schreef:
04 mar 2019, 15:00
Anderzijds lijkt het mij nogal bizar dat er behalve de drie sensoren ook nog individuele armaturen apart bediend worden door interne sensors. Please enlighten me.
We zijn nu al drie weken later maar Noriem is blijkbaar niet geïnteresseerd in een follow-up van zijn eigen bericht, tja.
"Les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils en fabriquent" (Jacques Godfrain)

Noriem
Lid geworden op: 01 jan 2009, 18:11

02 mei 2019, 07:57

Sorry ,
Ik ben een tijdje weg geweest .
Betreft de sensoren. Van de 3 sensoren die geplaats zijn was 1 sensor defect en is vervangen . Nu terug alles o.k.
Mvg
Met vriendelijke groeten ,

Noriem