SeniorenNet · Forum

3 fasige asynchrone motor, merk Unelec

https://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php?f=60&t=197268 · Pagina 1 van 1

verkenner_a · 03 mar 2017, 22:38

Ik heb een oude 3 fasige asynchrone motor, merk Unelec.
Er staat op P = 2,2 Kw; I = 4 A;
U= 380 V ( er staat maar één spanning op).
Het net is 3 x 380V.
Moet deze aangesloten worden in ster of mag dit ook in driehoek?

Danny. · 04 mar 2017, 11:26

verkenner_a schreef:Ik heb een oude 3 fasige asynchrone motor, merk Unelec ...
Ik weet niet hoever jouw kennis gaat in verband met ster/driehoek schakeling, maar om een motor in ster of driehoek te kunnen gebruiken moet de aansluitbehuizing wel voorzien zijn van 6 klemmen.

Groetjes

Danny

voorn · 05 mar 2017, 09:43

Is het per spoel 240 volt dan ster
Is het per spoel 380 volt dan driehoek.

dj · 05 mar 2017, 10:08

" Ik heb een oude 3 fasige asynchrone motor, merk Unelec.
Er staat op P = 2,2 Kw; I = 4 A;
U= 380 V ( er staat maar één spanning op).
Het net is 3 x 380V.
Moet deze aangesloten worden in ster of mag dit ook in driehoek?"


Er staat maar één spanning op de kenplaat nl 380v ?, dan zullen er maar drie aansluitingsklemmen zijn,dan kun je 380v op deze klemmen aansluiten. Hoe deze inwendigverbonden is doet er niet toe

Bij een motor met 6 klemmen staat op de kenplaat 220/380 driehoek/ster

Hier een voorbeeld:

http://users.telenet.be/laboee/Gino/Bes ... eschr1.gif

stevens-willy · 05 mar 2017, 11:37

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ster-drie ... reieck.svg

Willy

BlauwBloes · 05 mar 2017, 14:57

dj schreef:Bij een motor met 6 klemmen staat op de kenplaat 220/380 driehoek/ster
Zoals voorn al zei hangt dat van de motor af. 380/660 bestaat namelijk ook.

Danny. · 05 mar 2017, 15:17

BlauwBloes schreef:... Zoals voorn al zei hangt dat van de motor af. 380/660 bestaat namelijk ook.
Met al die veranderingen in netspanningen zou men er wel tureluur van worden :wink:

De huidige normen zijn 230/400, en 400/690 :wink:

Groetjes

Danny

dj · 05 mar 2017, 16:05

Wanneer een motor op 2 spanningen kan gebruikt worden, dan staat daar altijd bij: driehoek/ster ( en ook 2 stroomwaarden)
vraagsteller geeft slechts 1 spanning en 1 stroomwaarde aan. Er zullen dus waarschijnlijk maar 3 aansluitklemmen zijn.


Kan de vraagsteller ons zeggen hoeveel aansluitklemmen er zijn en hoeveel draden er uit de motor komen ?????????????

verkenner_a · 08 mar 2017, 20:36

- asynchrone 3 fasige motor heeft 6 aansluitingsklemmen en is voorzien om in ster of in driehoek aangesloten te worden;
- ik weet niet of het per spoel 220V of 380 V is. Er staat enkel op het plaatje van de motor 380 V (niet 220/380 zoals gewoonlijk). Ik denk dat ieder spoel 380V kan verdragen en dan mag hij in driehoek aangesloten worden, maar ik ben niet zeker;
- de motor heeft 6 aansluitklemmen zoals alle 3 fasige asynchrone motoren, met dit verschil t.o.v. de anderen dat er maar één spanning op het plaatje staat (380V);
- kent iemand deze motor (Unelec)?
- verbrandt hij in driehoek (d.w.z. 380 V) op één spoel? Ik denk dat het best is de motor te laten werken in ster (220V) op één spoel. Kan zijn dat dit op halve kracht is, maar dan verbrandt hij niet?

Dank aan allen voor feedback.

BlauwBloes · 08 mar 2017, 21:11

Maak eens een foto van dat kenplaatje en het klembord. Gaat veel helpen.

Dirk 3 · 13 mar 2017, 00:46

Normaal staat er dan een driehoekje naast de spanning op het typeplaatje.

Afgedrukt van www.seniorennet.be/forum