Beste,
Ik heb een oplaadbare zaklamp gekregen. In de gebruiksaanwijzing staat - Plug de lader in een 240V wandcontactdoos. Volgens mij hebben we hier contactdozen met 220V. Mag ik de zaklamp dan daarin opladen?
Hebe
SeniorenNet · Forum
https://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php?f=60&t=204699 · Pagina 1 van 1
Hebe · 30 okt 2018, 16:26
pcekspeer · 30 okt 2018, 16:30
Hebe schreef:Beste,
IPlug de lader in een 240V wandcontactdoos. Volgens mij hebben we hier contactdozen met 220V. /quote]
Ja.
220v is lager dan 240v, en je hebt geen 240v.
Waar zou je het anders gaan opladen?
Hebe · 30 okt 2018, 16:42
pcekspeer · 30 okt 2018, 16:53
Absoluut.Hebe schreef:: Better safe than sorry![]()
Paul Siemons · 30 okt 2018, 17:26
Zo goed als zeker hebt U kontaktdozen die rond de 230 volt "leveren" (hier juist eens gemeten 233 V.)Hebe schreef:Beste,
Ik heb een oplaadbare zaklamp gekregen. In de gebruiksaanwijzing staat - Plug de lader in een 240V wandcontactdoos. Volgens mij hebben we hier contactdozen met 220V. Mag ik de zaklamp dan daarin opladen?
Hebe
Hebe · 30 okt 2018, 17:54
Weeral wat bijgeleerd. Hopelijk blijven ze dat deze winter ook nog doen zodat ik mijn zaklamp niet nodig heb om op zoek te gaan naar kaarsenPaul Siemons schreef: Zo goed als zeker hebt U kontaktdozen die rond de 230 volt "leveren" (hier juist eens gemeten 233 V.)
Paul Siemons · 30 okt 2018, 18:49
Charlie Maru · 30 okt 2018, 20:18
BlauwBloes · 02 nov 2018, 21:58
MichelN · 03 nov 2018, 11:14
In de steden zal dat minder het geval zijn maar op het platteland is in de onmiddellijke omgeving van een HS-kabine soms wel eens 237V de uitgangsspanning (gemeten met een Fluke).Charlie Maru schreef:Om een monofazige spanning van 240V te bekomen zou je al naar een netspanning van 415V moeten gaan.
E.T. · 03 nov 2018, 11:53
Charlie Maru · 03 nov 2018, 16:21
Idd. best mogelijk hé Michel, en ook niet abnormaal zou ik zeggen.MichelN schreef:In de steden zal dat minder het geval zijn maar op het platteland is in de onmiddellijke omgeving van een HS-kabine soms wel eens 237V de uitgangsspanning (gemeten met een Fluke).Charlie Maru schreef:Om een monofazige spanning van 240V te bekomen zou je al naar een netspanning van 415V moeten gaan.
MichelN · 03 nov 2018, 20:52
Wees gerust, dat was eerder regel dan uitzondering. Sommige maatschappijen vertikten het om de nodige investeringen uit te voeren aan hun netten. De reden was nogal eenvoudig: vrijwel alle gemeenten hadden een poot in de bestuursorganen - meestal gesjeesde lokale politici die dan maar een postje kregen bij de intercommunales - van die dikwijls zeer lokale verdelers en investeringen in nieuwe kabines betekende op het einde van het jaar simpelweg minder dividenden.Charlie Maru schreef:Hoewel ik geen ervaring heb met de verdeling van HS-kabines veronderstel ik dat verhoudingsgewijs er méér in de steden staan dan op het platteland. Wat voor het platteland dan ook resulteert op vele plaatsen in langere verdeel-lijnen.
Langere lijnen in combinatie met de sectie en belasting ervan kan dan ook al een serieuze spanningsval geven op het einde van de lijn. Het is dan ook niet abnormaal dat men de spanning aan de bron wat naar omhoog trekt.
Ben ooit op den boerenbuiten op plaatsen geweest waar de spanning 210-215V bedroeg.- gemeten dus. (nu al zo'n 15 jaar geleden...)
Voilà, bedankt voor de bevestiging.De spanning hier thuis eens gemeten - 3x400V +N
Geen groot-stad maar landelijke gemeente.
Min/Max tussen de Lijnen: 406,8/407,8V
Min/Max tussen de Lijnen en N: 234,8/235,4V - wat overeenkomt met de berekening ervan en eveneens gemeten met Fluke.
Gemeten rond 15u - dus buiten de spitsuren.
Tijdens de spitsuren kan dat wel enkele volt zakken.