verliesstroomschakelaar
Geplaatst: 07 nov 2019, 19:11
door Dirk 3
Hoeveel mA moet een verliesstroomschakelaar zijn voor een bubelbad? Bij mijn zoon staat die op een vss. van 10mA maar dat bad is naast de keuken en de oven en microgolf-oven staan op dezelfde kring, en bij gebruik van de oven springt die geregeld af. Mag ik die vervangen door een exemplaar van 30 mA?
Re: verliesstroomschakelaar
Geplaatst: 07 nov 2019, 20:06
door wardje
Zou die niet vervangen door 30mA en de 10mA behouden dit alleen al door de hoge luchtvochtigheid en behoud die alleen voor dat bubbelbad en gebruik een andere voor uw genoemde toestellen.
Dat is mijn mening maar anderen zullen het misschien anders zien, dit zal je hier wel horen.
Re: verliesstroomschakelaar
Geplaatst: 08 nov 2019, 13:20
door voorn
Tegenwoordig zijn er twee verliesstroomschakelaars verplicht.
Eén voor het huis de andere voor badkamer.
Re: verliesstroomschakelaar
Geplaatst: 08 nov 2019, 14:53
door hovel
Dirk 3 schreef: ↑07 nov 2019, 19:11
Mag ik die vervangen door een exemplaar van 30 mA?
Als het stopcontact voor het bubbelbad zich bevind binnen 60cm van het bad (zone2) dan is een verliesstroomschakelaar van 10mA verplicht.
Voorn:
Dat was al zo toen ik mijn huis bouwde in 1987.
Re: verliesstroomschakelaar
Geplaatst: 08 nov 2019, 17:27
door E.T.
Ik ben bang dat je een bestaande verliesstroomschakelaar van 10 mA niet mag vervangen door een exemplaar van 30 mA omdat dan de reeds bestaande kring onvoldoende bescherm zal zijn.
In principe is het plaatsen van een bubbelbad een nieuwe installatie deze moet gebeuren op een aparte kring en apart aftezekeren en dit waarschijnlijk met 25 A dubbelpool en vss 30 mA.
Een bubbelbad heeft meerdere "stroom verbruikers" namelijk het verwarmingselement en één of meerdere pompen.
Re: verliesstroomschakelaar
Geplaatst: 08 nov 2019, 18:28
door De Grote Zwerver
Kan of mag men een verliesstroomschakelaar juist voor het stopcontact plaatsen?
Re: verliesstroomschakelaar
Geplaatst: 10 nov 2019, 13:04
door BlauwBloes
Dirk 3 schreef: ↑07 nov 2019, 19:11
Hoeveel mA moet een verliesstroomschakelaar zijn voor een bubelbad? Bij mijn zoon staat die op een vss. van 10mA maar dat bad is naast de keuken en de oven en microgolf-oven staan op dezelfde kring, en bij gebruik van de oven springt die geregeld af. Mag ik die vervangen door een exemplaar van 30 mA?
Dat mag als er tenminste geen stopcontact achter die aardlekschakelaar is aangesloten dat dichter als 60cm van dat bad of mogelijk nog andere baden staat. Maar het feit dat die uitvalt duidt heel waarschijnlijk op een probleem. Het kan dus best zijn dat een 30mA ook uitvalt. Sommige toestellen hebben ingebouwde netfilters die doelbewust lekken (moet zo) en hebben het moeilijk met 10mA aardlekschakelaars, PV omvormers bv maar ook andere toestellen. Laat je best eerst controleren.
@grote zwever. Je mag zoveel aardlekschakelaars plaatsen als je wil, ook voor een individueel stopcontact. Er bestaan zelfs stopcontacten met ingebouwde aardlekschakelaar, alleen is dat hoogst ongebruikelijk in België.
Re: verliesstroomschakelaar
Geplaatst: 10 nov 2019, 17:32
door E.T.
Mag ik de VSS 10 mA van een bestaande kring vervangen door VSS 30 mA ?
NEEN dat mag niet! Die VSS 10 mA zit daar met een rede hé.
Trouwens het afspringen bij gebruik van de oven heeft in principe niks met het gevraagde vermogen te maken. Er is een aardingslek in die oven en de VSS 30 zal waarschijnlijk ook wel afgaan (maar misschien te laat)
Re: verliesstroomschakelaar
Geplaatst: 10 nov 2019, 20:30
door Charlie Maru
Re: verliesstroomschakelaar
Geplaatst: 15 nov 2019, 04:30
door BlauwBloes
E.T. schreef: ↑10 nov 2019, 17:32
Mag ik de VSS 10 mA van een bestaande kring vervangen door VSS 30 mA ?
NEEN dat mag niet! Die VSS 10 mA zit daar met een rede hé.
Het is
reden niet rede!
Het AREI schrijft enkel een 10mA voor onder bepaalde omstandigheden. Dus ja, je mag die vervangen door een 30mA als de omstandigheden geen 10mA eisen.
Maar dat is het probleem niet, het probleem is dat die uitvalt en waarschijnlijk een 30mA ook.
Re: verliesstroomschakelaar
Geplaatst: 15 nov 2019, 11:14
door E.T.
BlauwBloes schreef: ↑15 nov 2019, 04:30
Het is reden niet rede
Het AREI schrijft enkel een 10mA voor onder bepaalde omstandigheden.
Je mag die vervangen door een 30mA als de omstandigheden geen 10mA eisen.
Dus in het verleden heeft een elektricien op die kring
zomaar een 10 mA geplaatst
Er is geen enkele reden

om aan te nemen dat de omstandigheden gewijzigd zijn.
Verliesstroomschakelaar opschalen = herkeuring
Maar inderdaad, ook al eerder aangegeven, het probleem is niet de VVS zelf.
Re: verliesstroomschakelaar
Geplaatst: 15 nov 2019, 18:12
door MichelN
E.T. schreef: ↑15 nov 2019, 11:14
Verliesstroomschakelaar opschalen = herkeuring
Neen, dat is niet waar, aangezien alleen de hoofdiff verzegeld wordt en er vermoedelijk al een 30mA vochtige ruimten geïnstalleerd en gekeurd werd. Er is immers geen belangrijke wijziging aan de installatie gebeurd. Zoals jij het voorstelt zou je al een keuring moeten aanvragen bij de wijziging van een automaat.
Re: verliesstroomschakelaar
Geplaatst: 15 nov 2019, 18:31
door MichelN
BlauwBloes schreef: ↑10 nov 2019, 13:04
Sommige toestellen hebben ingebouwde netfilters die doelbewust lekken (moet zo) en hebben het moeilijk met 10mA aardlekschakelaars, PV omvormers bv maar ook andere toestellen. Laat je best eerst controleren.
Kan je ondervangen met selectieve diffs, maar het probleem zit, zoals je al aangaf, niet bij de diff.
Re: verliesstroomschakelaar
Geplaatst: 15 nov 2019, 20:25
door E.T.
Beste Dirk
Je bestaande zekeringen vervangen door een zwaarder type is levensgevaarlijk …

Bij een ernstige tegenslag trekt je brandverzekering zich misschien terug.
Wat een (her)keuring betreft het volgende:
- de jacuzzi is voorzien van een stekker en is aangesloten op een bestaand stopcontact

geen keuring
- wordt er een nieuwe kring aangelegd, apart afgezekerd dan is dit een uitbreiding

wel keuring