renzo · 13 mar 2024, 10:23
E.T. · 13 mar 2024, 12:37
hovel · 13 mar 2024, 20:55
Nee, er MOET nergens een differentieel schakelaar bijgeplaatst worden. Je kan in de bestaande zekeringkast achter de bestaande differentieel van 30mA vertrekken of een extra differentieel van 30mA bijplaatsen. Dit laatste heeft voor mij de voorkeur omdat dan bij een probleem enkel de betrokken kring(en) afgeschakeld worden. Een differentieel in de tweede zekeringkast is niet nodig. Als je er twee na elkaar zet is de kans groot dat beide uitvallen.
Charlie Maru · 14 mar 2024, 09:18
Waar je zeker rekening moet mee houden is de sectie van de kabel naar het tuinhuis en verder naar de serre.renzo schreef: ↑13 mar 2024, 10:23Moet er in elke zekeringskast nog een differentieel schakelaar bijgeplaatst worden. Het gaat om een nog te plaatsen zekeringskast in een tuinhuis, deze staat op meer dan 100m van de woning, van hieruit loopt de stroomleiding nog verder naar serre en waterpomp. De differentieel schakelaar die wel aanwezig in de hoofdschakelaar in huis zal op die afstand niet werken vermoed ik.
renzo · 14 mar 2024, 10:44
superbock · 25 mei 2024, 10:50
renzo · 04 jun 2024, 07:55
Charlie Maru · 09 jun 2024, 10:42
Zoals ik eerder vermeldde: Oorzaak is spanningsval, niet méér niet minder.
renzo · 12 jun 2024, 16:20
Charlie Maru · 12 jun 2024, 18:34
Met een motor van 2,2 kW en een cos phi van 0,8 heb je theoretisch een stroomafname van +/- 12A (monophase/230V)renzo schreef: ↑12 jun 2024, 16:20Charlie, van de hoofdzekeringskast van de nieuwe kabel naar het aftakpunt in de tuin is ongeveer 20m. De hakselaar is verplaatst op enkele meter van dit punt. De kabel is 2.5m² en het vermogen van de hakselaar is 2.2 kw. Ik denk wel dat dit zo ok is.
Van die spanningsval wist ik niet, wss veel geluk gehad.
Charlie echt bedankt voor al die moeite.