3 fasige asynchrone motor, merk Unelec
-
verkenner_a - Lid geworden op: 20 jan 2009, 10:04
- Locatie: Heist-op-den-Berg
Ik heb een oude 3 fasige asynchrone motor, merk Unelec.
Er staat op P = 2,2 Kw; I = 4 A;
U= 380 V ( er staat maar één spanning op).
Het net is 3 x 380V.
Moet deze aangesloten worden in ster of mag dit ook in driehoek?
Er staat op P = 2,2 Kw; I = 4 A;
U= 380 V ( er staat maar één spanning op).
Het net is 3 x 380V.
Moet deze aangesloten worden in ster of mag dit ook in driehoek?
-
Danny. - Lid geworden op: 15 mei 2003, 21:42
- Locatie: Vlaams Brabant
Ik weet niet hoever jouw kennis gaat in verband met ster/driehoek schakeling, maar om een motor in ster of driehoek te kunnen gebruiken moet de aansluitbehuizing wel voorzien zijn van 6 klemmen.verkenner_a schreef:Ik heb een oude 3 fasige asynchrone motor, merk Unelec ...
Groetjes
Danny
Windows 11 Home 64-bit, Ram 8GB, Medion Akoya E23403 All-In-One, Microsoft Defender
-
dj - Lid geworden op: 19 nov 2006, 16:32
" Ik heb een oude 3 fasige asynchrone motor, merk Unelec.
Er staat op P = 2,2 Kw; I = 4 A;
U= 380 V ( er staat maar één spanning op).
Het net is 3 x 380V.
Moet deze aangesloten worden in ster of mag dit ook in driehoek?"
Er staat maar één spanning op de kenplaat nl 380v ?, dan zullen er maar drie aansluitingsklemmen zijn,dan kun je 380v op deze klemmen aansluiten. Hoe deze inwendigverbonden is doet er niet toe
Bij een motor met 6 klemmen staat op de kenplaat 220/380 driehoek/ster
Hier een voorbeeld:
http://users.telenet.be/laboee/Gino/Bes ... eschr1.gif
Er staat op P = 2,2 Kw; I = 4 A;
U= 380 V ( er staat maar één spanning op).
Het net is 3 x 380V.
Moet deze aangesloten worden in ster of mag dit ook in driehoek?"
Er staat maar één spanning op de kenplaat nl 380v ?, dan zullen er maar drie aansluitingsklemmen zijn,dan kun je 380v op deze klemmen aansluiten. Hoe deze inwendigverbonden is doet er niet toe
Bij een motor met 6 klemmen staat op de kenplaat 220/380 driehoek/ster
Hier een voorbeeld:
http://users.telenet.be/laboee/Gino/Bes ... eschr1.gif
-
stevens-willy - Lid geworden op: 24 jul 2005, 11:25
- Locatie: HEERS (Veulen)
-
BlauwBloes - Lid geworden op: 10 mar 2015, 05:59
Zoals voorn al zei hangt dat van de motor af. 380/660 bestaat namelijk ook.dj schreef:Bij een motor met 6 klemmen staat op de kenplaat 220/380 driehoek/ster
-
Danny. - Lid geworden op: 15 mei 2003, 21:42
- Locatie: Vlaams Brabant
Met al die veranderingen in netspanningen zou men er wel tureluur van wordenBlauwBloes schreef:... Zoals voorn al zei hangt dat van de motor af. 380/660 bestaat namelijk ook.
De huidige normen zijn 230/400, en 400/690
Groetjes
Danny
Windows 11 Home 64-bit, Ram 8GB, Medion Akoya E23403 All-In-One, Microsoft Defender
-
dj - Lid geworden op: 19 nov 2006, 16:32
Wanneer een motor op 2 spanningen kan gebruikt worden, dan staat daar altijd bij: driehoek/ster ( en ook 2 stroomwaarden)
vraagsteller geeft slechts 1 spanning en 1 stroomwaarde aan. Er zullen dus waarschijnlijk maar 3 aansluitklemmen zijn.
Kan de vraagsteller ons zeggen hoeveel aansluitklemmen er zijn en hoeveel draden er uit de motor komen ?????????????
vraagsteller geeft slechts 1 spanning en 1 stroomwaarde aan. Er zullen dus waarschijnlijk maar 3 aansluitklemmen zijn.
Kan de vraagsteller ons zeggen hoeveel aansluitklemmen er zijn en hoeveel draden er uit de motor komen ?????????????
-
verkenner_a - Lid geworden op: 20 jan 2009, 10:04
- Locatie: Heist-op-den-Berg
- asynchrone 3 fasige motor heeft 6 aansluitingsklemmen en is voorzien om in ster of in driehoek aangesloten te worden;
- ik weet niet of het per spoel 220V of 380 V is. Er staat enkel op het plaatje van de motor 380 V (niet 220/380 zoals gewoonlijk). Ik denk dat ieder spoel 380V kan verdragen en dan mag hij in driehoek aangesloten worden, maar ik ben niet zeker;
- de motor heeft 6 aansluitklemmen zoals alle 3 fasige asynchrone motoren, met dit verschil t.o.v. de anderen dat er maar één spanning op het plaatje staat (380V);
- kent iemand deze motor (Unelec)?
- verbrandt hij in driehoek (d.w.z. 380 V) op één spoel? Ik denk dat het best is de motor te laten werken in ster (220V) op één spoel. Kan zijn dat dit op halve kracht is, maar dan verbrandt hij niet?
Dank aan allen voor feedback.
- ik weet niet of het per spoel 220V of 380 V is. Er staat enkel op het plaatje van de motor 380 V (niet 220/380 zoals gewoonlijk). Ik denk dat ieder spoel 380V kan verdragen en dan mag hij in driehoek aangesloten worden, maar ik ben niet zeker;
- de motor heeft 6 aansluitklemmen zoals alle 3 fasige asynchrone motoren, met dit verschil t.o.v. de anderen dat er maar één spanning op het plaatje staat (380V);
- kent iemand deze motor (Unelec)?
- verbrandt hij in driehoek (d.w.z. 380 V) op één spoel? Ik denk dat het best is de motor te laten werken in ster (220V) op één spoel. Kan zijn dat dit op halve kracht is, maar dan verbrandt hij niet?
Dank aan allen voor feedback.
-
BlauwBloes - Lid geworden op: 10 mar 2015, 05:59
Maak eens een foto van dat kenplaatje en het klembord. Gaat veel helpen.