circulatiepomp Grundfos ALPHA1 25-40 180

Vragen/antwoorden betreffende overige vragen, die niet passen in bovenstaande forums.

deklusser
Lid geworden op: 22 sep 2017, 00:36

04 nov 2024, 12:00

Afbeelding
Afbeelding hallo, de kamerthermostaat vraagt warmte in de living, Thermostaat Siemens, 2 jaar oud, batterijen vervangen, na tijdje merk ik op dat de radiotoren niet verwarmd worden , ga naar de garage en merk op dat display van circulatiepomp niet aangeeft dat de pomp draait, maar heeft toch warm, ketel staat in wintermodus na poss in zomerstand te hebben gestaan en zelfs een 3 weken volledig afgezet geweest door op reis te gaan . bij het af en inschakelen van ketel , licht het display 2 seconden op om direct terug uit te gaan , wat zou er misgegaan zijn ? ps, circulatiepomp is 2,5 oud . hoop een paar goede tips . mvg, jean
Laatst gewijzigd door deklusser op 04 nov 2024, 12:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Windows 10 Pro 64-bit
Intel Core2 Quad CPU Q6600 @ 2,40GHz 5,0GB RAM, NVIDIA GeForce 8400 GS
Norton Security 2018

E.T.
Lid geworden op: 11 nov 2008, 21:15

04 nov 2024, 12:03

Vroeger kreeg de pomp een paar flinke tikken met de steel van de hamer ...

deklusser
Lid geworden op: 22 sep 2017, 00:36

04 nov 2024, 12:15

oeie, geen gevaar op barsten ?
Windows 10 Pro 64-bit
Intel Core2 Quad CPU Q6600 @ 2,40GHz 5,0GB RAM, NVIDIA GeForce 8400 GS
Norton Security 2018

E.T.
Lid geworden op: 11 nov 2008, 21:15

04 nov 2024, 13:21

Tegen het pomphuis tikken hé of tegen de buizen zelf.

Charlie Maru
Lid geworden op: 24 dec 2011, 17:33

04 nov 2024, 14:05

E.T. schreef:
04 nov 2024, 13:21
Tegen het pomphuis tikken hé of tegen de buizen zelf.
Als de pomp niet aangeeft dat ze spanning krijgt (en draait) kan je daar op kloppen zoveel je wilt......totdat ze kapot is eventueel......
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. - A. Lavoisier

voorn
Lid geworden op: 27 okt 2006, 10:30
Locatie: Antwerpen

04 nov 2024, 14:32

Il veronderstel dat de zekering op staat en de pomp in automatisch.
Kun je ze niet op hand zetten.

E.T.
Lid geworden op: 11 nov 2008, 21:15

04 nov 2024, 14:49

In 't verleden zat een pomp vast (op een dood punt) als ze een tijdje niet gebold had!

Moderne ketels laten daarom de pomp op regelmatige tijdstippen een kwartiertje draaien in de zomer ...

Versaille
Lid geworden op: 30 dec 2002, 15:14
Locatie: PACA

04 nov 2024, 14:54

https://www.waterpompshop.nl/grundfos-a ... mp-cv-pomp
Als de pomp geen debiet geeft en toch warm is, wijst dat er volgens mij op dat ze vast zit. Probeer ze los te maken, misschien zit er op de as een dopje dat ge kunt afvijzen om met een schroevendraaier de as te torsen.
Mogelijk ook slecht contact aan de stekkers. Probeer ook eens een andere belasting (keuze I, II, III )
Suc6

Versaille
Lid geworden op: 30 dec 2002, 15:14
Locatie: PACA

04 nov 2024, 16:08

Hebt ge nog genoeg waterdruk?

MichelN
Lid geworden op: 16 nov 2008, 17:44
Locatie: Groot-Leuven

04 nov 2024, 16:38

Versaille schreef:
04 nov 2024, 14:54

Als de pomp geen debiet geeft en toch warm is, wijst dat er volgens mij op dat ze vast zit. Probeer ze los te maken, misschien zit er op de as een dopje dat ge kunt afvijzen om met een schroevendraaier de as te torsen.
Neen, de aangesloten buizen maken dat de pomp ook warm wordt, maar proberen ze los te maken door aan de asschroef te draaien kan natuurlijk ook.
"Les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils en fabriquent" (Jacques Godfrain)

deklusser
Lid geworden op: 22 sep 2017, 00:36

04 nov 2024, 19:34

bedankt voor de reacties , morgen eerste werk . laat het weten daarna.
Windows 10 Pro 64-bit
Intel Core2 Quad CPU Q6600 @ 2,40GHz 5,0GB RAM, NVIDIA GeForce 8400 GS
Norton Security 2018

deklusser
Lid geworden op: 22 sep 2017, 00:36

05 nov 2024, 00:15

#voom ik weet niet hoe dit moet gebeuren :x
Windows 10 Pro 64-bit
Intel Core2 Quad CPU Q6600 @ 2,40GHz 5,0GB RAM, NVIDIA GeForce 8400 GS
Norton Security 2018

voorn
Lid geworden op: 27 okt 2006, 10:30
Locatie: Antwerpen

05 nov 2024, 10:27

Zou hier ergens moeten in staan
https://www.handleidi.ng/grundfos/alpha1/handleiding
De driehoek met deeltjes rechts geeft aan hoeveel u vraagt.
Meestal de onderste grote knop.Deze knop is meestal ook een reset
Andere wijze van systeem resetten. Schakel auto. zekering 5 min uit.

deklusser
Lid geworden op: 22 sep 2017, 00:36

05 nov 2024, 15:27

probleem voorlopig opgelost, thermostaat warmwater is en was de boosdoener, nieuw in bestelling . , bedankt iederéén .
Windows 10 Pro 64-bit
Intel Core2 Quad CPU Q6600 @ 2,40GHz 5,0GB RAM, NVIDIA GeForce 8400 GS
Norton Security 2018