Fred1950 schreef: ↑31 jan 2023, 13:52
Charlie Maru schreef: ↑31 jan 2023, 09:11
.....
Als je op een kwartier gedurende 5 minuten een afname hebt aan 3kW, de volgende 5 minuten een afname aan 6kW en bij de laatste 5 minuten een afname aan 9kW,
dan bedraagt je gemiddelde piek op dat kwartier ook 6kW, maar de werkelijke maximale gemeten piek is dan 9kW.
Ben je er zeker van dat het zo in mekaar steekt ?
Ja.
De Piek wordt berekend op basis van een kwartier verbruik, dat telkens genoteerd wordt op de klokslag van het uur en het kwartier.
Verbruik van 12u00 => 12u15
Verbruik van 12u15 => 12u30
Verbruik van 12u30 => 12u45
Verbruik van 12u45 => 13u00
Verbruik van 13u00 => 13u15
.....en zo de klok rond.....
.....en zo de maandkalender rond.....
Neem je van 12u00 tot 12u05 een vermogen af van 3kW, dan geeft dat een verbruik van: 0,25kWh
Neem je van 12u05 tot 12u10 een vermogen af van 6kW, dan geeft dat een verbruik van: 0,50kWh
Neem je van 12u10 tot 12u15 een vermogen af van 9kW, dan geeft dat een verbruik van: 0,75kWh
Het totale verbruik van 12u00 tot 12u15 is dus: 0,25+0,50+0,75 = 1,5kWh ; wat in aanmerking komt voor de piek en dus een gemiddeld vermogen geeft van 6kW.
Alléén de hoogste kwartierverbruikwaarde van de hele maand wordt weerhouden voor de maandpiek.
....en de jaarpiek is het gemiddelde van de 12 maandpieken.
Je kunt dus in dit voorbeeld gerust 5 minuten aan 9kW afnemen zonder dat je piek van dit kwartier boven de 6kW komt.
Fred1950 schreef: ↑31 jan 2023, 13:52
......Ik dacht dat je continu gedurende 15 minuten dezelfde piekwaarde moest hebben voor de berekenig. In uw voorbeeld hiervoor zou dat dus 3 kW bedragen omdat die 6 en 9 kW stroomafnames geen kwartier lang hebben geduurd.
Neen.....
Hoewel het voor de digitale meter geen enkel probleem is om op eender welk moment de spanningen/stroomsterktes/vermogens en verbruiken te monitoren wordt alléén het verbruik gedurende één volledig kwartier genoteerd en daaruit de "piekwaarde" berekend.
Maar ja......zo is het dus vandaag......en wat de toekomst ons brengt...?????
Een stukje voorbeeld van uw database bij Fluvius in *.csv bestand:
Fred1950 schreef: ↑31 jan 2023, 13:52
.... tenzij men echt het
verbruik in kWh om het kwartier gaat meten , en daaruit de piek in kW gaat berekenen.
Zo is het.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. - A. Lavoisier