Hallo,
Ik heb een wellicht niet al te snugger vraagje
Ik heb sinds kort cv. Tijdens de vriesdagen heb ik gemerkt dat de verwarming 's nachts blijft draaien, ook al staat de thermostaat lager dan de gemeten temperatuur. Het kan niet de bedoeling zijn dat ik over de 19° haal.
Dat zal dus aan die voeler liggen. Is het wijs om de radiatoren bijna dicht te draaien? Warmt dan enkel het water in de buizen verder op? Is dat schadelijk voor de cv?
De buitenvoeler is waarschijnlijk nodig omdat de boiler op mijn zoldertje (achterbouw) hangt tegen een niet geïsoleerde buitenmuur.
Dank bij voorbaat
Ik heb een wellicht niet al te snugger vraagje
Ik heb sinds kort cv. Tijdens de vriesdagen heb ik gemerkt dat de verwarming 's nachts blijft draaien, ook al staat de thermostaat lager dan de gemeten temperatuur. Het kan niet de bedoeling zijn dat ik over de 19° haal.
Dat zal dus aan die voeler liggen. Is het wijs om de radiatoren bijna dicht te draaien? Warmt dan enkel het water in de buizen verder op? Is dat schadelijk voor de cv?
De buitenvoeler is waarschijnlijk nodig omdat de boiler op mijn zoldertje (achterbouw) hangt tegen een niet geïsoleerde buitenmuur.
Dank bij voorbaat
-
maior domus - Lid geworden op: 25 jul 2014, 00:06
thermostaat nog lager draaien?
Ik ben er ook geen specialist in, maar dat is het eerste wat in me opkomt.
Ik ben er ook geen specialist in, maar dat is het eerste wat in me opkomt.
Ondank is 's werelds loon
-
Paul Siemons - Lid geworden op: 03 feb 2004, 21:22
Bel uw cv plaatser eens op die kan U daar mogelijk een uitleg voor geven of als het niet juist is de nodige aanpassingen komen doen (waarschijnlijk is je ketel nog in garantie?)Mieke101 schreef:Hallo,
Ik heb sinds kort cv. Tijdens de vriesdagen heb ik gemerkt dat de verwarming 's nachts blijft draaien, ook al staat de thermostaat lager dan de gemeten temperatuur. Het kan niet de bedoeling zijn dat ik over de 19° haal
-
stevens-willy - Lid geworden op: 24 jul 2005, 11:25
- Locatie: HEERS (Veulen)
Buiten voeler is een weersafhankelijke regeling die je stooklijn beenvloed.
Kranen dichtdraaien in de plaats waar de thermostaat staat mach niet dan werk je de regeling tegen.
Best is de technieker even langs laten komen.
Willy
Kranen dichtdraaien in de plaats waar de thermostaat staat mach niet dan werk je de regeling tegen.
Best is de technieker even langs laten komen.
Willy
-
MichelN - Lid geworden op: 16 nov 2008, 17:44
- Locatie: Groot-Leuven
Ligt aan de instelling van de dag/nachtperiode - zie handleiding thermostaat. Voor de dagtemperatuur is dat meestal 22° tussen 7 en 22u (Vlamingen gaan met de kippen op stok), nachttemperatuur instellen op 16°. Op de meeste thermostaten kan je ook nog een weekprogramma instellen, zelfs voor vakantieperiodes.Mieke101 schreef:Hallo,
Ik heb een wellicht niet al te snugger vraagje
Ik heb sinds kort cv. Tijdens de vriesdagen heb ik gemerkt dat de verwarming 's nachts blijft draaien, ook al staat de thermostaat lager dan de gemeten temperatuur. Het kan niet de bedoeling zijn dat ik over de 19° haal.
Dat zal dus aan die voeler liggen. Is het wijs om de radiatoren bijna dicht te draaien? Warmt dan enkel het water in de buizen verder op? Is dat schadelijk voor de cv?
De buitenvoeler is waarschijnlijk nodig omdat de boiler op mijn zoldertje (achterbouw) hangt tegen een niet geïsoleerde buitenmuur.
Die buitenvoeler regelt, simpel uitgelegd, automatisch de keteltemperatuur afhankelijk van het seizoen en het regime van aanvoer- en retourleiding.
Wat bedoel je met "boiler", is dat een aparte waterverwarmer of de ketel zelf? In het Engels is een cv-ketel een boiler, vandaar.
-
wardje - Lid geworden op: 04 dec 2005, 15:46
- Locatie: oostrozebeke
Mieke 101;
Als je ketel een buitenvoeler heeft dan kan de ketel weersafhankelijk zijn keteltemp bepalen.
De regeling in de ruimte kan nog steeds geschieden met een simpele kamerthermostaat.
Let op indien je je huis weersafhankelijke gaat stoken, komt het erop neer dat je overal thermostatische kranen plaatst en dat je thermostaat louter fungeert als programmatie. De ketel zal ifv van de retourtemp van je radiatoren 'zien' hoeveel warmte er nodig is.
Voordeel van deze manier is een hoog comfort, nadeel is echter een hoger verbruik. Dit omdat je pomp continue dient te draaien en dus ook de verliezen groter zijn.
Normaliter heb je binnen geen thermostaat nodig indien je installatie weersafhankelijk geregeld wordt. Echter dient zo'n installatie deftig berekend te worden en nadien goed ingeregeld te worden. Dit inregelen doe je niet op één dag.
Als je ketel een buitenvoeler heeft dan kan de ketel weersafhankelijk zijn keteltemp bepalen.
De regeling in de ruimte kan nog steeds geschieden met een simpele kamerthermostaat.
Let op indien je je huis weersafhankelijke gaat stoken, komt het erop neer dat je overal thermostatische kranen plaatst en dat je thermostaat louter fungeert als programmatie. De ketel zal ifv van de retourtemp van je radiatoren 'zien' hoeveel warmte er nodig is.
Voordeel van deze manier is een hoog comfort, nadeel is echter een hoger verbruik. Dit omdat je pomp continue dient te draaien en dus ook de verliezen groter zijn.
Normaliter heb je binnen geen thermostaat nodig indien je installatie weersafhankelijk geregeld wordt. Echter dient zo'n installatie deftig berekend te worden en nadien goed ingeregeld te worden. Dit inregelen doe je niet op één dag.
-
Mieke101 - Lid geworden op: 20 nov 2016, 10:53
- Locatie: halle
@Michel... Ik bedoel idd de cv-ketel...
Bedankt voor jullie antwoorden!! Ik ga eens langs bij de installateur....
De temperatuur is perfect te regelen met de thermostaat , behalve dan als het vriest....
Dan heeft de temperatuur binnenshuis blijkbaar geen invloed op de werking van de ketel...
Bedankt voor jullie antwoorden!! Ik ga eens langs bij de installateur....
De temperatuur is perfect te regelen met de thermostaat , behalve dan als het vriest....
Dan heeft de temperatuur binnenshuis blijkbaar geen invloed op de werking van de ketel...
-
Helena van Troje - Lid geworden op: 15 apr 2006, 17:07
Uit de praktijk:
Als het zo tussen de min één en plus één is , dan slaat mijn verwarming op hol.
Zodra de temperatuur lager gaat is de buitenvoeler terug mee en krijg ik meestal de gevraagde temperatuur.
Alleen op de buitenvoeler werken is wel niet zo zuinig.
Ik zou in geen geval de radiatoren volledig toedraaien.
Normaal gezien mag dat, maar ook alweer uit de praktijk ondervonden dat zoiets wel eens verkeerd kan uitdraaien.
Chauffage het is een gerief, maar ook een bron van ergernis, althans voor mij...
Als het zo tussen de min één en plus één is , dan slaat mijn verwarming op hol.
Zodra de temperatuur lager gaat is de buitenvoeler terug mee en krijg ik meestal de gevraagde temperatuur.
Alleen op de buitenvoeler werken is wel niet zo zuinig.
Ik zou in geen geval de radiatoren volledig toedraaien.
Normaal gezien mag dat, maar ook alweer uit de praktijk ondervonden dat zoiets wel eens verkeerd kan uitdraaien.
Chauffage het is een gerief, maar ook een bron van ergernis, althans voor mij...
-
MichelN - Lid geworden op: 16 nov 2008, 17:44
- Locatie: Groot-Leuven
Voilà, dat is het enige correcte antwoord.dafke schreef:Heeft de binnen temperatuur te maken met de buiten voeler? Ik denk van niet (behalve als hij meer dan 21 gr voelt buiten) Mijn binnentemperatuur stel ik binnen in Ik stook met gas
Er nog aan toevoegen dat heel veel ketels afgesteld zijn met voorrang voor het warm sanitair water. Een goede raad: schakel die voorrang uit want op dat moment gaat je verwarmingscircuit in pauze en kan je grote temperatuurverschillen hebben als je knusjes in de living zit terwijl er iemand een bad neemt.
-
Helena van Troje - Lid geworden op: 15 apr 2006, 17:07
Die toestellen met geschakeld warm water zou ik nooit willen.
Ik hoor daar niet dan miserie van.
Ooit hadden wij dat op een vakantiehuisje.
Of geen warm water, of geen verwarming, je had de keuze...
Ik hoor daar niet dan miserie van.
Ooit hadden wij dat op een vakantiehuisje.
Of geen warm water, of geen verwarming, je had de keuze...
-
Helena van Troje - Lid geworden op: 15 apr 2006, 17:07
Awel MichelN leg mij dan nu een keer haarfijn uit hoe dat ineen zit met die buitenvoeler.
Ik heb vloerverwarming is één circuit en radiatoren is een ander circuit.
Beiden hebben een aparte thermostaat.
Beiden hebben een afzonderlijke pomp.
De radiatoren zijn van het eenpijpssysteem.
Uiteraard hebben die ook een thermostatische kraan.
Er is dus ook een buitenvoeler.
De vloerverwarming werkt perfect.
De radiatoren daar krijg ik horens van.
Zelfs bij 13° in de slaapkamers willen die niet aanslaan.
Enfin, soms wel, soms niet.
Ik heb vloerverwarming is één circuit en radiatoren is een ander circuit.
Beiden hebben een aparte thermostaat.
Beiden hebben een afzonderlijke pomp.
De radiatoren zijn van het eenpijpssysteem.
Uiteraard hebben die ook een thermostatische kraan.
Er is dus ook een buitenvoeler.
De vloerverwarming werkt perfect.
De radiatoren daar krijg ik horens van.
Zelfs bij 13° in de slaapkamers willen die niet aanslaan.
Enfin, soms wel, soms niet.