ik heb een oude hydrofoorgroep van het merk Storck SP 155 met
een grote tank van ongeveer 200 liter
er moet een nieuwe bourrage rond de zuiger geplaatst worden
ik vind nog geen loodgieter die met dit oude materiaal om kan
weet iemand waar de hoofdzetel van Storck zich bevindt ?
dank !
legovsij schreef:ik heb een oude hydrofoorgroep van het merk Storck SP 155 met
een grote tank van ongeveer 200 liter
er moet een nieuwe bourrage rond de zuiger geplaatst worden
ik vind nog geen loodgieter die met dit oude materiaal om kan
weet iemand waar de hoofdzetel van Storck zich bevindt ?
dank !
Dit kun je gemakkelijk zelf doen, oude eruit, maat opnemen van de zuigerstang en de opening van het pakkinghuis... Hierdoor ken je de pakking dikte. Teflon pakking-koord is wel overal te koop.
Ik heb nog dezelfde pomp, en heb die koord ook reeds vervangen; inderdaad, zo simpel is het. Koord is vierkantig van vorm met 6mm(+ een paar 10-den) zijde. Is zowat nog bij iedere goede loodgieterszaak te koop.
Laatst gewijzigd door paul phillemon op 18 feb 2016, 21:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Itml, Paul Philemon en Micheln : zeer hartelijk bedankt !
Ik heb die teflon-koord hier bij mij liggen nu. Maar ik weet van vroeger dat
het niet zo simpel is die koord exact goed er rond te leggen. Want nadien
bleef de zuiger altijd een beetje lekken, ondanks het goed aanschroeven...
Iemand zei me onlangs dat je deze koord twee keer er in moet leggen,
nl eerst snij je de maat voor één deel en die leg je met de uiteinden naar
boven rond de zuigerstang. Daarna neem je het vooraf correct uitgesneden tweede deel en die leg je er over met de uiteinden naar onder, zo zou je
lekken achteraf kunnen voorkomen.
Maar is dit correct ?
Ik denk dat ik die ook dubbel gelegd heb, maar is wel reeds enkele jaren geleden; de koord op de foto is de rest van toen; je moet wel beginnen met de eerste goed aan te spannen met de drukring en spanmoer: anders krijg je de tweede ring niet diep genoeg. En dan inderdaad de snede tegenovergesteld van de eerste plaatsen. Na het plaatsen van de tweede ring de spanmoer niet TE hard aandraaien: indien er nog een lek is, geleidelijk verder aanspannen. Veel succes
Beste Paul Philemon en Voorn : sorry voor laattijdige reactie maar
uw finale reactie helpt me helemaal om alles perfect in orde te
krijgen.
Daarom een extra hartelijk dank voor uw hulp !
legovsij schreef:ik heb een oude hydrofoorgroep van het merk Storck SP 155 met
een grote tank van ongeveer 200 liter
er moet een nieuwe bourrage rond de zuiger geplaatst worden
ik vind nog geen loodgieter die met dit oude materiaal om kan
weet iemand waar de hoofdzetel van Storck zich bevindt ?
dank !
Dit kun je gemakkelijk zelf doen, oude eruit, maat opnemen van de zuigerstang en de opening van het pakkinghuis... Hierdoor ken je de pakking dikte. Teflon pakking-koord is wel overal te koop.
Beste Paul,
ik heb met veel interesse je uitleg gevolgd. Mijn oude pomp lekt steeds meer aan de zuiger en vind ze nog te goed om weg te doen. Vandaar dat ik dit ook wil dichten.
Mijn vraag hierbij: wanneer ik aan de zuiger die ring met schroefdraad volledig losdraai, komt daar dan water uit? Met veel druk? Moet ik alle druk aflaten ofzo? Ben bang dat ik overstroming ga hebben, of moet ik me eigenlijk geen zorgen maken?
Hoe haal ik de versleten bourrage er uit?
Mvg. Geert
paul phillemon schreef:Ik denk dat ik die ook dubbel gelegd heb, maar is wel reeds enkele jaren geleden; de koord op de foto is de rest van toen; je moet wel beginnen met de eerste goed aan te spannen met de drukring en spanmoer: anders krijg je de tweede ring niet diep genoeg. En dan inderdaad de snede tegenovergesteld van de eerste plaatsen. Na het plaatsen van de tweede ring de spanmoer niet TE hard aandraaien: indien er nog een lek is, geleidelijk verder aanspannen. Veel succes
Phillemon, normaal gezien steken daar geen 2 stuks in, maar meestal 4-5 stuks.
De eerste twee zijn er relatief gemakkelijk uit te krijgen, de rest is dan prutswerk, en zeker als ze bijna versteend zijn. Normaal gezien gebruik je daarvoor een packing-extractor... ziet er uit zoals een kurkentrekker.
Alléén de 2 eerste stukken vervangen kan helpen voor een tijdje; als je ze dichtkrijgt tenminste.
Maar om goed te zijn moet je die allemaal vervangen.
Ik heb zelf ook een pomp van Stork SP275 en ook hier moet ik de bourrages vervangen. Nu vond ik online Bourragekoord (vierkant) van 6mm en 8mm. Iemand enig idee welke ik moet hebben voor deze pomp (SP275)
Dankuwel
Dag Jérôme, het is niet voor mij maar voor ne kameraad ui lennik. Ik ben al paar keer goed geholpen met zo een vragen hier. Want hier zitten heel veel jaren ervaring bijeen..
Groeten uit schepdaal
Itml, Paul Philemon en Micheln : zeer hartelijk bedankt !
Ik heb die teflon-koord hier bij mij liggen nu. Maar ik weet van vroeger dat
het niet zo simpel is die koord exact goed er rond te leggen. Want nadien
bleef de zuiger altijd een beetje lekken, ondanks het goed aanschroeven...
Iemand zei me onlangs dat je deze koord twee keer er in moet leggen,
nl eerst snij je de maat voor één deel en die leg je met de uiteinden naar
boven rond de zuigerstang. Daarna neem je het vooraf correct uitgesneden tweede deel en die leg je er over met de uiteinden naar onder, zo zou je
lekken achteraf kunnen voorkomen.
Maar is dit correct ?
Dit is correct doch de koord dien je schuin af te snijden (aan beide uiteinden natuurlijk) wanneer je dan de bourrage aantrekt duwen beide uiteinden op elkaar en zullen beter afsluiten...
Weet je,je kan perfect ruzie maken en toch vrienden blijven...