Aan de chauffagisten onder jullie.
Einde 2014 werd bij mij een hoog rendement ketel Buderus U 152 24 Kw gesloten toestel geplaatst.
Er is maar één winter geweest waarin alles naar behoren werkte namelijk de eerste.
In 2016 na het tweejaarlijkse wettelijke onderhoud door de installateur zelf begon de miserie.
Nu na vier jaar blijkt het inwendige expansievat stuk te zijn.
Het inwendige kan er niet uit wegens problemen met plaats bij de plaatsing van de nieuwe ketel.
Voorstel van klungelaar die nu mijn toestel onderhoudt is van een uitwendig te plaatsen opzij van d ketel nu. Dat is weer zo een oplossing van "keskeschiet" volgens mij.
Mijn vraag is nu:
Is dat uitwendig vat wel een goed idee?
Kan dat inwendig ding er echt niet uit? (mits één en ander te demonteren?)
Ik weet niet meer wat of wie ik moet geloven.
Moet ik nu ook nog alles over chauffage leren en over druk en overdruk en uitzetting van koud en warm water en wat nog meer...
Die mannen zijn er al in geslaagd bij een vorig onderhoud een of ander ventiel vergeten open of toe te laten, met al de gevolgen van dien.
Mijn vloer onder water te zetten (vasttapijt nota bene)
Bij de vorige ketel een expansievat of vijf te vervangen.
De lekken met koppelingen zijn niet te tellen..
Waarom blijf ik eigenlijk bij die mannen?
Tja, omdat de vader al bij mijn moeder kwam en haar altijd uit de nood geholpen heeft...
Maar nu is mijn loyaliteit een beetje aan het wankelen hoor!
Einde 2014 werd bij mij een hoog rendement ketel Buderus U 152 24 Kw gesloten toestel geplaatst.
Er is maar één winter geweest waarin alles naar behoren werkte namelijk de eerste.
In 2016 na het tweejaarlijkse wettelijke onderhoud door de installateur zelf begon de miserie.
Nu na vier jaar blijkt het inwendige expansievat stuk te zijn.
Het inwendige kan er niet uit wegens problemen met plaats bij de plaatsing van de nieuwe ketel.
Voorstel van klungelaar die nu mijn toestel onderhoudt is van een uitwendig te plaatsen opzij van d ketel nu. Dat is weer zo een oplossing van "keskeschiet" volgens mij.
Mijn vraag is nu:
Is dat uitwendig vat wel een goed idee?
Kan dat inwendig ding er echt niet uit? (mits één en ander te demonteren?)
Ik weet niet meer wat of wie ik moet geloven.
Moet ik nu ook nog alles over chauffage leren en over druk en overdruk en uitzetting van koud en warm water en wat nog meer...
Die mannen zijn er al in geslaagd bij een vorig onderhoud een of ander ventiel vergeten open of toe te laten, met al de gevolgen van dien.
Mijn vloer onder water te zetten (vasttapijt nota bene)
Bij de vorige ketel een expansievat of vijf te vervangen.
De lekken met koppelingen zijn niet te tellen..
Waarom blijf ik eigenlijk bij die mannen?
Tja, omdat de vader al bij mijn moeder kwam en haar altijd uit de nood geholpen heeft...
Maar nu is mijn loyaliteit een beetje aan het wankelen hoor!