Janna schreef: ↑16 feb 2022, 09:23
er gaat geen lampje branden en de temperatuur naast het symbooltje van de douche vermeldt 66° terwijl het water dat uit de vernieuwde bad en douchekraan komt niet hoger dan 27° geraakt. De installatie was 4 j oud en is 2 weken geleden terug vervangen doordat er een condenslek aan de ketel was. Loodgieter kon de oorzaak niet vinden.
Kan je de ingestelde parameters eens manueel controleren? Dat kan via het gebruikersmenu door de knop in de juiste positie onder het kraansymbool te positioneren en de temperatuurinstelling daar af te lezen.
Er zijn nog tal van andere mogelijkheden: controleer of de driewegklep op warmwater is afgesteld met de schuifregelaar op de zijkant, die moet uiterst rechts staan, die klep staat meestal naast de circulatiepomp in een afgesloten kastje.
Ook is het mogelijk dat de debietsensor in de warmwaterleiding defect is. Het zijn maar enkele van de mogelijke defecten, de installateur zou dat normaal gezien moeten vinden. Er is ook nog een servicemenu voor vaklui, maar daar zou ik afblijven.
"Les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils en fabriquent" (Jacques Godfrain)