(Exacte) Wetenschappen en Techniek

Theoretische vraag startcondensator

Gestart door ippa op 23 feb 2017, 21:01 6 berichten 4.269 keer gelezen
ippa Startte dit onderwerp 23 feb 2017, 21:01 43 berichten
Hallo,

Motor van een waterpomp heeft een startcondensator 400 - 450 V 12µF.

Hypothese: veronderstel dat je deze condensator vervangt door de volgende condensator 400 - 450 V - 25 µF of zelfs 100 µF, heeft dit een invloed op (het starten van) de motor? Wat gebeurt er dan?

Bedankt,
JLD
stevens-willy 23 feb 2017, 21:05 HEERS (Veulen) 429 berichten
ippa schreef:Hallo,

Motor van een waterpomp heeft een startcondensator 400 - 450 V 12µF.

Hypothese: veronderstel dat je deze condensator vervangt door de volgende condensator 400 - 450 V - 25 µF of zelfs 100 µF, heeft dit een invloed op (het starten van) de motor? Wat gebeurt er dan?

Bedankt,
JLD
Motor naar de vaantjes.

Willy
Danny. 23 feb 2017, 22:06 Vlaams Brabant 2.100 berichten
Ippa, veel te veel of te weinig condensator is niet goed.

De juiste waarde is te berekenen met een formule, maar door de band genomen kan men stellen dat 60 tot 80 µF per kilowatt motorvermogen goed is.

Groetjes

Danny
Windows 11 Home 64-bit, Ram 8GB, Medion Akoya E23403 All-In-One, Microsoft Defender
BlauwBloes 24 feb 2017, 06:13 62 berichten
ippa schreef:Hallo,

Hypothese: veronderstel dat je deze condensator vervangt door de volgende condensator 400 - 450 V - 25 µF of zelfs 100 µF, heeft dit een invloed op (het starten van) de motor? Wat gebeurt er dan?
Hangt ervan af of dit een start- of permanente condensator is.

Om een exact draaiveld te verkrijgen moet de waarde zo gekozen worden dat de stroom in de hulpwikkeling 90 graden verschoven is tov deze in de hoofdwikkeling. De hoofdwikkeling is uiteraard niet volledig inductief maar deels ohms. Is de capaciteit te groot dan ijlt deze daarom meer dan 90 graden voor, te klein minder dan 90. Draaiveld is dan fout.

Voor een startcondensator heb je wel wat speling, enkel lager aanloopkoppel, hogere startstroom. Afhankelijk van de belasting ga je daar niet noodzakelijk iets van ondervinden (lager aanloopkoppel, hogere startstroom) als die tenminste niet teveel afwijkt.

Bij een permanente condensator is dit een ander verhaal. Motor draait dan "vierkant", met alle gevolgen van dien (Hogere stroomopname, lager vermogen, oververhitting,...)
ippa Startte dit onderwerp 24 feb 2017, 08:07 43 berichten
Bedankt aan iedereen voor jullie antwoord.

Ik vervang uiteraard dan door de condensator met dezelfde karakteristieken.

mvg,
JLD