Thermostaat Honeywell CM901
-
KiwiOz - Lid geworden op: 16 jul 2017, 10:19
De documentatie CM900 installatierichtlijnen - installatie menu
Als ik het installatiemenu oproep krijg ik alléén 4 stappen te zien al hoewel volgens de documentatie er meerdere stappen zijn in de parametertabel voor installateurs reeks 1.
Volgens dezelfde documentatie kan men dan door op de >-toets te drukken naar reeks 2 gaan, slaag daar niet in.
Vraag het aan de installateur zou een antwoord kunnen zijn, maar: heb onlangs een huurwoning betrokken en contract vermeld dat ik contact moet opnemen met de installateur die de verhuurder aanduidt. Probleem is dat deze installateur niet meer de originele is en de andere niet op de hoogte is van zulke thermostaat.
Ik heb zelfs als de vraag gesteld bij Honeywell, maar dan krijg je een antwoord van iemand die er nog weiniger van weet.
Is er een goede ziel die me kan helpen of eventueel kan door verwijzen.
Ik had graag de parameters in reeks 2 willen zien.
Ik zou het ook op prijs stellen indien ik met iemand contact - via e-mail - zou kunnen opnemen om te overleggen over huidig probleem met verwarming. Volgens mij te moeilijk om dit via deze weg te doen.
Met dank en vriendelijke groeten.
Als ik het installatiemenu oproep krijg ik alléén 4 stappen te zien al hoewel volgens de documentatie er meerdere stappen zijn in de parametertabel voor installateurs reeks 1.
Volgens dezelfde documentatie kan men dan door op de >-toets te drukken naar reeks 2 gaan, slaag daar niet in.
Vraag het aan de installateur zou een antwoord kunnen zijn, maar: heb onlangs een huurwoning betrokken en contract vermeld dat ik contact moet opnemen met de installateur die de verhuurder aanduidt. Probleem is dat deze installateur niet meer de originele is en de andere niet op de hoogte is van zulke thermostaat.
Ik heb zelfs als de vraag gesteld bij Honeywell, maar dan krijg je een antwoord van iemand die er nog weiniger van weet.
Is er een goede ziel die me kan helpen of eventueel kan door verwijzen.
Ik had graag de parameters in reeks 2 willen zien.
Ik zou het ook op prijs stellen indien ik met iemand contact - via e-mail - zou kunnen opnemen om te overleggen over huidig probleem met verwarming. Volgens mij te moeilijk om dit via deze weg te doen.
Met dank en vriendelijke groeten.
-
MichelN - Lid geworden op: 16 nov 2008, 17:44
- Locatie: Groot-Leuven
Omschrijf dat probleem met de verwarming eens, dat kan ook al helpen.
https://www.youtube.com/watch?v=sXjTfhbQLfU
https://www.youtube.com/watch?v=GDKKYe6M52E
"Les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils en fabriquent" (Jacques Godfrain)
-
E.T. - Lid geworden op: 11 nov 2008, 21:15
Uit ervaring weet ik dat er soms een soort algemene handleiding voorzien is die, zonder dat dat duidelijk aangegeven is, slaat op verschillende modellen / uitvoeringen van een basistoestel.
Het kan dus zomaar eens zijn dat je niet naar reeks 2 kan omdat jouw thermostaat die functie net niet heeft.
in titel CM901 in tekst CM900 waarom verschil ?
Het kan dus zomaar eens zijn dat je niet naar reeks 2 kan omdat jouw thermostaat die functie net niet heeft.
in titel CM901 in tekst CM900 waarom verschil ?
-
MichelN - Lid geworden op: 16 nov 2008, 17:44
- Locatie: Groot-Leuven
Omdat fabrikanten voortdurend updates maken van bestaande modellen die in wezen weinig of niets verschillen van het voorgaande, behalve dan de prijs.
"Les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils en fabriquent" (Jacques Godfrain)
-
hovel - Lid geworden op: 31 mei 2005, 15:37
- Locatie: Spanje
Bent U zeker dat u het installatie menu opent en niet het gebruikersmenu?KiwiOz schreef: ↑21 nov 2019, 10:52De documentatie CM900 installatierichtlijnen - installatie menu
Als ik het installatiemenu oproep krijg ik alléén 4 stappen te zien al hoewel volgens de documentatie er meerdere stappen zijn in de parametertabel voor installateurs reeks 1.
Volgens dezelfde documentatie kan men dan door op de >-toets te drukken naar reeks 2 gaan, slaag daar niet in.
Het gebruikersmenu heeft inderdaad 4 parameters.
Openen gebruikersmenu: (CM901 - Gebruikershandleiding)
- Schuif de schuif schakelaar naar OFF
- Houd de i-toets circa 5 seconden ingedrukt.
---> De klok weergave verschijnt op het scherm
Openen installatiemenu: (CM900 installatierichtlijnen)
- Schuif de schuif schakelaar naar OFF
- Houd de i-toets en de twee < en > toetsen tegelijk ingedrukt.
---> De klok weergave verschijnt op het scherm (= eerste parameter van reeks 1)
---> Onder de klokweergave ziet u de nummers 1 en 2 waarvan het nummer 1 omkaderd is.
---> Met de > toets kan je nu naar parameter reeks 2 gaan.