Energieprijzen
-
hovel - Lid geworden op: 31 mei 2005, 15:37
- Locatie: Spanje
Helemaal juist. De berekening van tokkio raakt kant nog wal.Charlie Maru schreef: ↑28 jan 2023, 18:56Mijn cijfers zijn correct hoor......tokkio schreef: ↑28 jan 2023, 17:11Dat is juist 40Ap kan max 9200 watt zijn, maar ik geef het aan als voorbeeld,met 50Ap zou een toestel op een kwartier een piek van 2,5 Kw hebben.Euh.....als je een verbruik bedoelt van 2,5 kWh op een kwartier, dan geeft dat een piek van 10 kW........
En dat kan je nog niet eens halen als je met een monophazige aansluitng zit met hoofdzekering van 40A.Dat is niet juist, het is 0,675 Kw piek.Waterkoker van 2000W + wasmachien aan 700W geeft een verbruik van 0,675 kWh op een kwartier => wat en piek geeft van 2,7kW.Ook dit is niet juist, als u de oven en friteuse samen 1 kwartier oplegt hebt u een piek van 1,5KwStukje gebraad in den oven aan 2 x 2000W + een friteuse van 2000W samen gedurende één kwartier geeft je een piek van 6kW.
U verward Kw met Kwh,
een stofzuiger van 2000 wat(2 Kw) die 1 uur (1 Kwh) aan ligt verbruikt 2000 watt,maar dat is dan een piek van 0,5 Kw, Fred mag het verbeteren als we niet juist zijn.
https://www.energievergelijk.nl/onderwerpen/watt
Een vermogen van 6.000W (6kW) gedurende een kwartier geeft een piek van 6kW.
Een vermogen van 6.000W (6kW) gedurende een uur geeft ook een piek van 6kW.
Een vermogen van 6.000W (6kW) gedurende een kwartier geeft een verbruik van 1,5kWh.
Een vermogen van 6.000W (6kW) gedurende een uur geeft geeft een verbruik van 6kWh.
En zelfs Freddy kan niet rond de werkelijkheid......
-
Charlie Maru - Lid geworden op: 24 dec 2011, 17:33
@ tokkio: .....een doordenkertje:
- ik heb 2 motoren: een monophazige motor van 3kW op 230V, en een 3~phazige motor ook van 3kW op 400V.
- de monophazige motor draait een half-uur vol vermogen
- de 3~phazige motor draait 2 uur vol vermogen.
- de vermogensformule voor de monophazige motor is: P = U x I
- de vermogensformule voor de 3~phazige motor is: P = U x I x 1,73 ( 1,73 = vierkantswortel van 3 )
- de Cos Phi mag je achterwege laten.
- Wat zal de piek (kW) voor de monophazige motor zijn, en wat zal de piek voor de 3~phazige motor zijn ?
- ik heb 2 motoren: een monophazige motor van 3kW op 230V, en een 3~phazige motor ook van 3kW op 400V.
- de monophazige motor draait een half-uur vol vermogen
- de 3~phazige motor draait 2 uur vol vermogen.
- de vermogensformule voor de monophazige motor is: P = U x I
- de vermogensformule voor de 3~phazige motor is: P = U x I x 1,73 ( 1,73 = vierkantswortel van 3 )
- de Cos Phi mag je achterwege laten.
- Wat zal de piek (kW) voor de monophazige motor zijn, en wat zal de piek voor de 3~phazige motor zijn ?
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. - A. Lavoisier
-
Fred1950 - Lid geworden op: 20 nov 2019, 10:18
De vermogensafname van 3 kW is bij beide motoren dezelfde , en dus zal het afgenomen piekvermogen ook identiek zijn Beide motoren zullen als ze 1 kwatier draaien 3 kWh/4 -= 0,75 kWh verbruikt hebben.Charlie Maru schreef: ↑29 jan 2023, 08:51@ tokkio: .....een doordenkertje:
- ik heb 2 motoren: een monophazige motor van 3kW op 230V, en een 3~phazige motor ook van 3kW op 400V.
.....
Let op : de "U" waarde en al zeker de "I" waarde in uw formules voor monofaze en driefazen zijn niet dezelfde.
Ook een doordenkertje
-
Charlie Maru - Lid geworden op: 24 dec 2011, 17:33
Môr allez Fred.....heet gij nu ook al tokkio ?Fred1950 schreef: ↑29 jan 2023, 11:04De vermogensafname van 3 kW is bij beide motoren dezelfde , en dus zal het afgenomen piekvermogen ook identiek zijn Beide motoren zullen als ze 1 kwatier draaien 3 kWh/4 -= 0,75 kWh verbruikt hebben.Charlie Maru schreef: ↑29 jan 2023, 08:51@ tokkio: .....een doordenkertje:
- ik heb 2 motoren: een monophazige motor van 3kW op 230V, en een 3~phazige motor ook van 3kW op 400V.
.....
Let op : de "U" waarde en al zeker de "I" waarde in uw formules voor monofaze en driefazen zijn niet dezelfde.
Ook een doordenkertje: 400 Volt gedeeld doot 230 Volt is niet toevallig gelijk aan 1,73... en dus gelijk aan de vierkantswortel van drie.
Maar idd, de vermogensafname is in beide gevallen dezelfde, bijgevolg is de piek in beide gevallen ook dezelfde: 3kW.
.....en de rest ?......heb je allemaal niet nodig.
(op voorwaarde dan dat ze allebei minimaal een kwartier draaien)
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. - A. Lavoisier
-
Fred1950 - Lid geworden op: 20 nov 2019, 10:18
Charlie Maru schreef: ↑29 jan 2023, 11:31......
Môr allez Fred.....heet gij nu ook al tokkio ?![]()
....
Hoezo ???
En pas ook nog op met die "400 Volt" driefazen. Als een 3-fazen motor in ster is geschakeld , dan krijgt die drie keer 230 Volt tussen een faze en de N ( neuter ). Die ziet nooit 400 Volt. Die is er wel tussen twee fazes onderling maar daar heeft die motor dan geen boodschap aan.
De ware reden om drie-fazig te werken is om de stroomsterktes ( per faze ) binnen de motor te beperken voor een welbepaald vermogen. Hierdoor kunnen de draden dunner worden , en als men dan toch dikkere dradan kan gebruiken , dan kan men hierdoor het vermogen doen stijgen zonder dat de "plomb" per faze zwaarder hoeft te worden.
-
Charlie Maru - Lid geworden op: 24 dec 2011, 17:33
Euh.............Fred1950 schreef: ↑29 jan 2023, 12:23Hoezo ???Charlie Maru schreef: ↑29 jan 2023, 11:31......
Môr allez Fred.....heet gij nu ook al tokkio ?![]()
....![]()
................
jaja.....ik weet het Fred, je leest maar den helft van wat er in een bericht geschreven staat......Fred1950 schreef: ↑29 jan 2023, 11:04De vermogensafname van 3 kW is bij beide motoren dezelfde , en dus zal het ..............Charlie Maru schreef: ↑29 jan 2023, 08:51@ tokkio: .....een doordenkertje:
- ik heb 2 motoren: een monophazige motor van 3kW op 230V, en een 3~phazige motor ook van 3kW op 400V.
.....
.........
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. - A. Lavoisier
-
Fred1950 - Lid geworden op: 20 nov 2019, 10:18
Soms ja ....Charlie Maru schreef: ↑29 jan 2023, 15:26.....
jaja.....ik weet het Fred, je leest maar den helft van wat er in een bericht geschreven staat......
-
MichelN - Lid geworden op: 16 nov 2008, 17:44
- Locatie: Groot-Leuven
Ik heb nog nooit een driefasige motor 230/400V weten aansluiten met 3F/N!Fred1950 schreef: ↑29 jan 2023, 12:23En pas ook nog op met die "400 Volt" driefazen. Als een 3-fazen motor in ster is geschakeld , dan krijgt die drie keer 230 Volt tussen een faze en de N ( neuter ). Die ziet nooit 400 Volt. Die is er wel tussen twee fazes onderling maar daar heeft die motor dan geen boodschap aan.
Je moet mij eens uitleggen hoe je het vermogen van bv een 3kW motor kan doen stijgen door dikkere draden te gebruiken.De ware reden om drie-fazig te werken is om de stroomsterktes ( per faze ) binnen de motor te beperken voor een welbepaald vermogen. Hierdoor kunnen de draden dunner worden , en als men dan toch dikkere dradan kan gebruiken , dan kan men hierdoor het vermogen doen stijgen zonder dat de "plomb" per faze zwaarder hoeft te worden.
"Les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils en fabriquent" (Jacques Godfrain)
-
Fred1950 - Lid geworden op: 20 nov 2019, 10:18
Heb ik DAT beweerd ? Je zit toch niet dronken achtet je PC
-
twistenopdemaan - Lid geworden op: 04 aug 2019, 10:41
-
socrates - Lid geworden op: 05 nov 2005, 19:32
- Locatie: EUROPA
Ben geen technicus maar mij lijkt zo"n panne waarschijnlijk te wijten aan een slechte internetverbinding, mogelijk de "modem" mogelijk de aftakking tussen je huiskabel met de netkabel, mogelijk zwak wifi signaal en finaal mogelijk een defect aan je TV toestel zelf.
"NO ONE CAN MAKE YOU UPSET.
YOU CHOOSE TO BE. " Epictetus
YOU CHOOSE TO BE. " Epictetus
-
MichelN - Lid geworden op: 16 nov 2008, 17:44
- Locatie: Groot-Leuven
Ja, dat heb jij beweerd: "en als men dan toch dikkere dradan kan gebruiken , dan kan men hierdoor het vermogen doen stijgen zonder dat de "plomb" per faze zwaarder hoeft te worden."
Ben je er al achter hoe je een 3F 230/400/N motor moet aansluiten?
"Les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils en fabriquent" (Jacques Godfrain)
-
tokkio - Lid geworden op: 04 jan 2004, 15:17
- Locatie: vlaanderen
Dit moet u mij toch eens uitleggen, hoe kan een vermogen van 6000 watt een piek geven van 6KwMijn cijfers zijn correct hoor......
Een vermogen van 6.000W (6kW) gedurende een kwartier geeft een piek van 6kW.
Een vermogen van 6.000W (6kW) gedurende een uur geeft ook een piek van 6kW.
als dat zelfde vermogen op 1 uur ook zoveel piek geeft?
hier staat dat men het moet delen door 0,25 of i/4 .
Als men een toestel met een vermogen van 6000 watt maar een kwartier laat draaien,(en geen uur) telt dat toch maar voor een piek van 1,5 Kw.
https://intellisol.be/kwartiergegevens- ... r-fluvius/Hoe wordt Kwartierpiek berekend?
Voor het bepalen van de kwartierpiek moet je enkel het verbruik (in kWh) delen door 0,25 (¼ h).
Er staat duidelijk ieder kwartier....
U hebt een digitale meter? Dan bepalen uw maandpieken het capaciteitstarief.
Uw digitale meter registreert de hele dag door uw verbruik, en berekent telkens het gemiddelde per kwartier. Dat is het kwartiervermogen (in kW).
Uw maandpiek is het hoogste kwartiervermogen in 1 maand. Anders gezegd: in dat kwartier belastte u het net het meest.
Het gemiddelde van uw maandpieken van de afgelopen 12 maanden is uw gemiddelde maandpiek.
Uw leverancier rekent het capaciteitstarief aan op basis van die gemiddelde maandpiek.
Is uw maandpiek in een bepaalde maand lager dan 2,5 kW? Dan rekenen we voor het capaciteitstarief toch met een ondergrens van 2,5 kW. Zo betaalt iedereen sowieso een minimumbijdrage van 2,5 kW voor zijn gebruik van het net.
Alles over de digitale meter (Fluvius)