kotje schreef:Ik heb mijn chauffage goed werkend verlaten om 1 uur.Toen ik om 5h30 thuis kwam branden de 2 lampjes en waren de radiatoren koud en circulatiepomp boiler heel warm.Ik heb gereset(schakelaar uit en beetje wachten aan).Na enkele minuten 2de lampje uit en werkte.
Nu werkt ze al meer dan een uur normaal.De temperatuur in de living is gestegen van 15,5(laagste) tot 20°C.
Vermoedelijk zijn die lampjes de indicatoren van de pomp(en) werking; eentje voor het verwarmingscircuit en het andere voor het warm water.
Dat de circulatiepomp van de boiler warm is is normaal: uw boiler wordt opgewarmd bij minstens 60 à 70°. Kijk ook eens naar de waterdruk bij het expansievat, die zou normaal rond de 1,8 - 2,5kg moeten liggen (het groene gedeelte van de manometer) zonder dat je om de haverklap moet bijvullen.
Hoe wordt de brander geregeld? Via de ketel zelf (staat er een typenr. op het controlebord?) of via de thermostaat?
Zijn de instellingen op de thermostaat nog correct (aan/uit, dag- en nachtregime, evt. stooklijn...)
Ik weet het, het zijn nogal veel vragen maar op afstand een diagnose verzinnen zonder alle informatie is knap lastig.
Nu weet ik niet of er een weersafhankelijke regeling geïnstalleerd is (mogelijk defecte buitenvoeler, doorgaans op de noord- of oostelijke buitengevel gemonteerd.
Probeer anders eens de typenrs. terug te vinden op facturen of offerte.
Service manuals zijn nog wel te vinden maar dan moet je echt over de juiste gegevens beschikken, een voorbeeldje:
http://tinyurl.com/hkz6ppo
Ik gebruik met opzet Tinyurl want de oorspronkelijke link is 625 (!) characters lang.