MichelN schreef:Charlie Maru schreef:Om een monofazige spanning van 240V te bekomen zou je al naar een netspanning van 415V moeten gaan.
In de steden zal dat minder het geval zijn maar op het platteland is in de onmiddellijke omgeving van een HS-kabine soms wel eens 237V de uitgangsspanning (gemeten met een Fluke).
Idd. best mogelijk hé Michel, en ook niet abnormaal zou ik zeggen.
Indertijd toen ik op de schoolbanken zat (een 50-tal jaar geleden ondertussen) en mijn geheugen mij ook niet in de steek laat, werd mij wijsgemaakt dat de spanningsafwijking voor huishoudelijk gebruik maximaal 10% mocht bedragen. - Of dit nu nog de norm is weet ik niet.
Hoewel ik geen ervaring heb met de verdeling van HS-kabines veronderstel ik dat verhoudingsgewijs er méér in de steden staan dan op het platteland. Wat voor het platteland dan ook resulteert op vele plaatsen in langere verdeel-lijnen.
Langere lijnen in combinatie met de sectie en belasting ervan kan dan ook al een serieuze spanningsval geven op het einde van de lijn. Het is dan ook niet abnormaal dat men de spanning aan de bron wat naar omhoog trekt.
Ben ooit op den boerenbuiten op plaatsen geweest waar de spanning 210-215V bedroeg.- gemeten dus. (nu al zo'n 15 jaar geleden...)
======================================
De spanning hier thuis eens gemeten - 3x400V +N
Geen groot-stad maar landelijke gemeente.
Min/Max tussen de Lijnen: 406,8/407,8V
Min/Max tussen de Lijnen en N: 234,8/235,4V - wat overeenkomt met de berekening ervan en eveneens gemeten met Fluke.
Gemeten rond 15u - dus buiten de spitsuren.
Tijdens de spitsuren kan dat wel enkele volt zakken.