Gestart door verkenner_a op 03 mar 2017, 22:3811 berichten3.555 keer gelezen
verkenner_aStartte dit onderwerp03 mar 2017, 22:38Heist-op-den-Berg2 berichten
Ik heb een oude 3 fasige asynchrone motor, merk Unelec.
Er staat op P = 2,2 Kw; I = 4 A;
U= 380 V ( er staat maar één spanning op).
Het net is 3 x 380V.
Moet deze aangesloten worden in ster of mag dit ook in driehoek?
verkenner_a schreef:Ik heb een oude 3 fasige asynchrone motor, merk Unelec ...
Ik weet niet hoever jouw kennis gaat in verband met ster/driehoek schakeling, maar om een motor in ster of driehoek te kunnen gebruiken moet de aansluitbehuizing wel voorzien zijn van 6 klemmen.
Groetjes
Danny
Windows 11 Home 64-bit, Ram 8GB, Medion Akoya E23403 All-In-One, Microsoft Defender
" Ik heb een oude 3 fasige asynchrone motor, merk Unelec.
Er staat op P = 2,2 Kw; I = 4 A;
U= 380 V ( er staat maar één spanning op).
Het net is 3 x 380V.
Moet deze aangesloten worden in ster of mag dit ook in driehoek?"
Er staat maar één spanning op de kenplaat nl 380v ?, dan zullen er maar drie aansluitingsklemmen zijn,dan kun je 380v op deze klemmen aansluiten. Hoe deze inwendigverbonden is doet er niet toe
Bij een motor met 6 klemmen staat op de kenplaat 220/380 driehoek/ster
Wanneer een motor op 2 spanningen kan gebruikt worden, dan staat daar altijd bij: driehoek/ster ( en ook 2 stroomwaarden)
vraagsteller geeft slechts 1 spanning en 1 stroomwaarde aan. Er zullen dus waarschijnlijk maar 3 aansluitklemmen zijn.
Kan de vraagsteller ons zeggen hoeveel aansluitklemmen er zijn en hoeveel draden er uit de motor komen ?????????????
verkenner_aStartte dit onderwerp08 mar 2017, 20:36Heist-op-den-Berg2 berichten
- asynchrone 3 fasige motor heeft 6 aansluitingsklemmen en is voorzien om in ster of in driehoek aangesloten te worden;
- ik weet niet of het per spoel 220V of 380 V is. Er staat enkel op het plaatje van de motor 380 V (niet 220/380 zoals gewoonlijk). Ik denk dat ieder spoel 380V kan verdragen en dan mag hij in driehoek aangesloten worden, maar ik ben niet zeker;
- de motor heeft 6 aansluitklemmen zoals alle 3 fasige asynchrone motoren, met dit verschil t.o.v. de anderen dat er maar één spanning op het plaatje staat (380V);
- kent iemand deze motor (Unelec)?
- verbrandt hij in driehoek (d.w.z. 380 V) op één spoel? Ik denk dat het best is de motor te laten werken in ster (220V) op één spoel. Kan zijn dat dit op halve kracht is, maar dan verbrandt hij niet?